Ricambio aria e velocità aspirazione

Messaggio da GMP »

Buonasera a tutti,

Ricevo una relazione tecnica il cui obiettivo è dimostrare in quanto tempo un volume X di aria viene estratto dall'ambiente. Il locale in esame ha superficie di circa 400 m2 e a filo pavimento è installato un ventilatore, per rimozione vapori pesanti (volume da cambiare 400 m^3 perchè si considera solo il primo metro partire da terra).

Il tecnico tramite studio fluidodinamico valuta la velocità dell'aria nel punto più lontano del locale e stima 0,10 m/s (valore valutato a 1 m di altezza).

Successivamente esegue il rapporto tra il punto del locale più distante dal ventilatore (20m) e la velocità dell'aria (0,10 m/s) e trova un tempo di 4 minuti (200 s).

Successivamente afferma che quei 200 secondi è la tempistica necessaria all'interno volume considerato per essere ricambiato.

Vi sembra valido come ragionamento? A me non convince tanto...Cosa dite?

Grazie
francescoam
Messaggi: 32
Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52

Re: Ricambio aria e velocità aspirazione

Messaggio da francescoam »

Secondo me è un ragionamento cautelativo, nella realtà dovrebbe impiegare meno tempo a cambiare l'intero volume d'aria.