DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Messaggio da stfire »

caldaia a basamento a gas metano
potenza < 116 kW
installazione su copertura fabbricato non soggetto VVF

può l'apparecchio essere considerato installazione all'aperto se lo stesso viene poi chiuso in un vano tecnico realizzato in pannelli sandwich con relativa porta di accesso ? preciso che il vano tecnico non è fornito dal fabbricante della caldaia ma realizzato in opera successivamente
SEZIONE 2 del DM 08.11.2019
2. Un apparecchio è installabile all’aperto anche protetto con apposito armadio tecnico se previsto dal fabbricante dell’apparecchio stesso secondo caratteristiche da esso individuate. Detti armadi tecnici devono consentire l’inserimento e la manovrabilità dei componenti dell’apparecchio richiesti dal fabbricante dell’apparecchio stesso, ma non l’ingresso delle persone.


a mio avviso non va bene, in quanto diventerebbe un locale esterno
non sarebbero rispettati i requisiti richiesti in SEZIONE 2 e 3 del DM 08.11.2019
Ronin
Messaggi: 6904
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Messaggio da Ronin »

se è chiuso in un vano per me installato in locale esterno
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Messaggio da stfire »

grazie Ronin, anche a me sembra sia così..
non è un armadio tecnico fornito dal costruttore quindi è locale tecnico esterno

il termotecnico, visto che la potenza è sotto i 116 kW, non ha dato il giusto peso al DM VVF
cosa che ho visto accadere spesso
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Messaggio da weareblind »

Se ne discusse precedemente, concordammo che se la caldaia arriva con box del costruttore, e questo permette appena accesso per manutenzione / controllo, è all'aperto. Nel tuo caso no.
Terminus
Messaggi: 13752
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Messaggio da Terminus »

Non è installazione all'aperto: il box non è fornito dal produttore e consente l'accesso delle persone, quindi è un locale tecnico.
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Messaggio da stfire »

grazie, perfetto
siamo tutti d'accordo, tranne il termotecnico :lol:
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

Messaggio da weareblind »

Ahahahahhahahahahah
Rispondi