Manichetta e lancia in idrante a muro
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3780
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Manichetta e lancia in idrante a muro
Ho un ricordo di obbligo di avere manichetta e lancia premontate, ma non lo ritrovo né nella UNI EN 671, né nella 10779. Ricordo male? Grazie.
Re: Manichetta e lancia in idrante a muro
Ciao,
forse il punto 6.4.3 UNI 10779 ... le attrezzature devono essere permanentemente collegate alla valvola di intercettazione''
forse il punto 6.4.3 UNI 10779 ... le attrezzature devono essere permanentemente collegate alla valvola di intercettazione''
Re: Manichetta e lancia in idrante a muro
Concetto ripreso dal COPI nella definizione di apparecchio di erogazione.
- weareblind
- Messaggi: 3780
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Manichetta e lancia in idrante a muro
Ah ecco, grazie. Appena in ufficio rivedo.Sandeman ha scritto: mer mag 17, 2023 13:35 Ciao,
forse il punto 6.4.3 UNI 10779 ... le attrezzature devono essere permanentemente collegate alla valvola di intercettazione''
- weareblind
- Messaggi: 3780
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Manichetta e lancia in idrante a muro
Grazie, rivedo anche questo.Terminus ha scritto: mer mag 17, 2023 14:08 Concetto ripreso dal COPI nella definizione di apparecchio di erogazione.