Pressione minima e massima gruppo antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Pressione minima e massima gruppo antincendio

Messaggio da christian619 »

Ho un impianto idranti alimentato da un gruppo antincendio; le prestazioni da assicurare sono:

- portata 300 l/min x 4
- pressione residua 4 bar

Non ho il progetto dell'impianto...

Quali valori potrei pensare per la pressione minima e massima di taratura r
dei pressostati che fanno partire il gruppo?
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pressione minima e massima gruppo antincendio

Messaggio da Terminus »

UNI EN 12845
paragrafo 10.7.5.2
partenza prima pompa ad un valore non inferiore a 0,8P
partenza seconda pompa (se c'è) ad un valore non inferiore a 0,6P
con P pressione a mandata chiusa
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Pressione minima e massima gruppo antincendio

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: sab nov 19, 2022 17:11 UNI EN 12845
paragrafo 10.7.5.2
partenza prima pompa ad un valore non inferiore a 0,8P
partenza seconda pompa (se c'è) ad un valore non inferiore a 0,6P
con P pressione a mandata chiusa
Non lo trovavo più.... grazie infinite!