Ho un impianto idranti alimentato da un gruppo antincendio; le prestazioni da assicurare sono:
- portata 300 l/min x 4
- pressione residua 4 bar
Non ho il progetto dell'impianto...
Quali valori potrei pensare per la pressione minima e massima di taratura r
dei pressostati che fanno partire il gruppo?
Pressione minima e massima gruppo antincendio
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Pressione minima e massima gruppo antincendio
UNI EN 12845
paragrafo 10.7.5.2
partenza prima pompa ad un valore non inferiore a 0,8P
partenza seconda pompa (se c'è) ad un valore non inferiore a 0,6P
con P pressione a mandata chiusa
paragrafo 10.7.5.2
partenza prima pompa ad un valore non inferiore a 0,8P
partenza seconda pompa (se c'è) ad un valore non inferiore a 0,6P
con P pressione a mandata chiusa
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Pressione minima e massima gruppo antincendio
Non lo trovavo più.... grazie infinite!Terminus ha scritto: sab nov 19, 2022 17:11 UNI EN 12845
paragrafo 10.7.5.2
partenza prima pompa ad un valore non inferiore a 0,8P
partenza seconda pompa (se c'è) ad un valore non inferiore a 0,6P
con P pressione a mandata chiusa