locale con pompa di surpressione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 876
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

locale con pompa di surpressione

Messaggio da etec83 »

Scusate, ma un locale con pompa di surpressione antincendio che alimenta una rete naspi UNI 25 per un livello 2 della UNI 10779, alimentazione richiesta singola UNI EN 12845, non è forse da trattare come un locale ai sensi della UNI 11292? perchè mi dicono che in realtà non si configura con gruppo di pompaggio antincendio e quindi non devo rispettare i requisiti della norma suddetta.

Andando a leggere la UNI 10779 appendice A

A.1.1 Per i Locali che ospitano l'alimentazione della rete idranti si applicano i requisiti minimi della UNI 11292.

Dopodiché A.2 tratta anche i sistemi promiscui, ma mi pare di capire che per i sistemi promiscui, che non è il mio caso, il punto A.1 non si applica, quindi decade anche la necessità di rispettare la UNI 11292.

Vado a leggere la UNI 11292, e la norma si applica ai locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio. Leggo la definizione di locale per le unità di pompaggio ed è generale "Edificio o locale destinato ad ospitare le unità di pompaggio e i componenti dei relativi impianti antincendio...."

Leggo la definizione di unità di pompaggio: Complesso comprendente una pompa con relativo motore e sistema di accoppiamento, eventuale basamento e quadro di comando e controllo


Direi che si applica, confermate?
O ci possono essere delle interpretazioni differenti?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3780
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: locale con pompa di surpressione

Messaggio da weareblind »

Per me hai ragione tu.
Terminus
Messaggi: 13559
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale con pompa di surpressione

Messaggio da Terminus »

Anche per me.
Rispondi