DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Moderatore: Edilclima
DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Buongiorno,
Chiedo un vs. parere in merito ad un impianto di produzione biogas.
Ho un impianto che produce biometano tramite digestione anaerobica. Il digestore è realizzato in cemento armato, con capacità di accumulo pari a 1.250 mc (Terza categoria - p.to 2.5 del DM).
Secondo il p.to 6.5.5 della norma a protezione del digestore sembrerebbe servire un impianto fisso di raffreddamento a pioggia (sprinkler). Visionando altri siti produttivi, non progettati da me, noto che ne sono tutti sprovvisti (niente impianti di raffreddamento).
Chiedo a chi ha più esperienza di me in merito, l'impianto di raffreddamento è davvero necessario? La norma parla di depositi fissi, non di digestori. Il gas all'interno del digestore è in continuo movimento, non è un mero deposito...
Cosa ne pensate? esperienze?
Chiedo un vs. parere in merito ad un impianto di produzione biogas.
Ho un impianto che produce biometano tramite digestione anaerobica. Il digestore è realizzato in cemento armato, con capacità di accumulo pari a 1.250 mc (Terza categoria - p.to 2.5 del DM).
Secondo il p.to 6.5.5 della norma a protezione del digestore sembrerebbe servire un impianto fisso di raffreddamento a pioggia (sprinkler). Visionando altri siti produttivi, non progettati da me, noto che ne sono tutti sprovvisti (niente impianti di raffreddamento).
Chiedo a chi ha più esperienza di me in merito, l'impianto di raffreddamento è davvero necessario? La norma parla di depositi fissi, non di digestori. Il gas all'interno del digestore è in continuo movimento, non è un mero deposito...
Cosa ne pensate? esperienze?
- weareblind
- Messaggi: 3913
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Ho due biogas nel Lazio, non progettati da me, senza raffreddamento e senza spegnimento. Ma manco conosco il decreto, domani lo guardo.
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Ciao weareblind, grazie!weareblind ha scritto: ven lug 15, 2022 00:07 Ho due biogas nel Lazio, non progettati da me, senza raffreddamento e senza spegnimento. Ma manco conosco il decreto, domani lo guardo.
Mi correggo il digestore in questione è di terza categoria, suddiviso in due camere, ma comunque con capacità di accumulo maggiore di 100 mc.
Strutture verticali in CA e copertura in lamiera. Digestione anaerobica in regime di termofilia (T > 55°C). Quindi tutta la struttura è opportunamente coibentata.
Il DM 03-02-2016 al p.to 6.5.5 parla di impianto di raffreddamento per depositi fissi ed esclude il raffreddamento per i tubi serbatoio, serbatoio fissi interrati e accumulatori pressostatici.
Il digestore che ho tra le mani non rientra in nessuna di queste tipologie... Per come la leggo io il decreto prescrive l'impianto proprio per stoccaggi veri e propri. Il mio non è uno mero deposito, vi è produzione di gas...
- weareblind
- Messaggi: 3913
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Anche per me. Io ho una copertura pressostatica,in classe 1 a Latina e a capocchia a Velletri. L'uniformità, proprio.
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Quello che mi lascia il dubbio e che mi ha portato a confrontarmi con voi è proprio il tipo di copertura. Io non ho una copertura pressostatica, quindi non rientro nello "sgravio" del decreto per essere esente dall'installazione dell'impianto di raffreddamento. Ho una copertura in lamiera d'acciaio coibentata con 30 cm di isolante.weareblind ha scritto: ven lug 15, 2022 09:03 Anche per me. Io ho una copertura pressostatica,in classe 1 a Latina e a capocchia a Velletri. L'uniformità, proprio.
Concordi con me con il dire che non è un deposito, ma una produzione, quindi niente raffreddamento a pioggia?
- weareblind
- Messaggi: 3913
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Uhm non saprei. Lo sviluppo del biogas, nel tuo caso, che fine fa? Consumo istantaneo?
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Esatto. Non ho nessuno stoccaggio di biogas/biometano, uno volta prodotto tramite la digestione anaerobica, viene depurato, e poi passa all'upgrading per eliminare la frazione liquida ancora presente nel gas. Successivamente viene inviato alla cabina di compressione e odorizzazione per l'immissione in rete pubblica.weareblind ha scritto: ven lug 15, 2022 11:41 Uhm non saprei. Lo sviluppo del biogas, nel tuo caso, che fine fa? Consumo istantaneo?
Io lo vedo come un impianto di produzione, non come un deposito. Il p.to 6.5.5 parla di depositi, sarei per non mettere nessun impianto fisso, solo protezione esterna UNI 70.
- weareblind
- Messaggi: 3913
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Concordo. Ne seguo 3 di questo tipo, non ho stoccaggi. O vado a compressione e odorizzazione e mando in rete, o non è idoneo e va a torcia.
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Perfetto, stesso caso mio.weareblind ha scritto: ven lug 15, 2022 14:02 Concordo. Ne seguo 3 di questo tipo, non ho stoccaggi. O vado a compressione e odorizzazione e mando in rete, o non è idoneo e va a torcia.
Ti ringrazio per il confronto!
- weareblind
- Messaggi: 3913
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Grazie a te!