Cened+ 2.0 | Temperatura scorrevole imp.risc.

Inviato: gio mag 05, 2022 05:47
da Tom Bishop
Ho alcuni dubbi su come inserire correttamente i dati di un impianto funzionante a temperatura scorrevole (climatica) in Ceded.
Mi trovo le seguenti voci:
- salto termico con regolazione climatica tra temperatura di mandata e temperatura media;
- pendenza della retta (coefficiente angolare regolazione climatica);
- intercetta della retta di regolazione climatica.

Nel manuale non trovo nessuna informazione utile.
Come pendenza della retta prende solo valori negativi.

Io ho un impianto con curva -5/+45°C +15/30°C

Re: Cened+ 2.0 | Temperatura scorrevole imp.risc.

Inviato: gio mag 05, 2022 08:37
da NoNickName
La pendenza è negativa perché all'aumentare della T ambiente, scende la T di mandata. Nello specifico la T mandata scende di 15° ogni 20° di T ambiente nel tuo caso è -15/20 = -0.75
L'intercetta è la temperatura di mandata alla T ambiente = 0, nel tuo caso è 45-0.75*5 = 41.25°C
La prima non ho capito cosa vuol dire.

L'equazione completa è Tmandata = -0.75 * Tambiente + 41.25