Buongiorno a tutti
Mi trovo a dover rimuovere una copertura in amianto da un capannone industriale scaldato internamente in Lombardia.
Ho sentito voci contraddittorie in merito alla trasmittanza che dovrebbe avere la chiusura opaca inclinata dopo l'intervento.
Potrei ricevere conforto da qualche collega che già eseguito interventi simili, magari in Lombardia? Grazie

Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia

Inviato: gio mag 05, 2022 05:42
da Tom Bishop
Se isoli e vuoi portare in detrazione fiscale la spesa la trasmittanza deve essere <=0.20W/m²K

Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia

Inviato: gio mag 12, 2022 21:46
da perroncino
Grazie della risposta.
No. Non siamo interessati a detrazioni fiscali di alcun tipo.
Ma solo a raggiungere la trasmittanza massima di legge.
Volevo sapere qual'é in Lombardia.
Grazie

Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia

Inviato: ven mag 13, 2022 10:06
da paolo m
devi vedere il DDUO 18546, allegato B, punto 3.1:
zona E: 0,24 W/m²K,
zona F: 0,22 W/m²K.

Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia

Inviato: ven mag 13, 2022 13:05
da perroncino
Grazie.
Mi sembrava un po' "bassino" lo 0,22 per un fabbricato industriale. Però, a quanto pare, dura lex sed lex.