calcolo EP e classe con temperatura diversa da quella prevista da UNI-TS per la destinazione d'uso prevalente
Inviato: gio mar 17, 2022 12:58
Buongiorno, ho questo dubbio:
E' consentito, alla luce del DM 26.06.15 linee guida della certificazione energetica (che impone, il calcolo secondo le UNI-TS 11300), eseguire il calcolo della EP, impostando per una o più zone dell'edificio, il valore di temperatura realmente adottato per quelle zone, diverso da quelli stabiliti ai paragrafi 8.1.1 e 8.1.2 della UNI-TS 11300?
Il mio software permette di forzare il dato manualmente ed esegue il calcolo della prestazione energetica, e relativa classe, senza generare avvisi di non conformità normativa o errori. (e, direi coerentemente, varia sia la EP dell'edificio reale che quella dell'edificio di riferimento)
E' consentito, alla luce del DM 26.06.15 linee guida della certificazione energetica (che impone, il calcolo secondo le UNI-TS 11300), eseguire il calcolo della EP, impostando per una o più zone dell'edificio, il valore di temperatura realmente adottato per quelle zone, diverso da quelli stabiliti ai paragrafi 8.1.1 e 8.1.2 della UNI-TS 11300?