Impianto idrico antincendio edificio di grande altezza

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
michi964
Messaggi: 30
Iscritto il: ven ago 28, 2020 16:18

Impianto idrico antincendio edificio di grande altezza

Messaggio da michi964 »

Buonasera.
Trattasi di un edificio di 15 piani dotato di idranti UNI 45 ad ogni piano con gruppo di pressurizzazione.
In un articolo tecnico di molti anni fa leggo che sarebbe corretto realizzare due reti separate: una rete per i piani più bassi dotata di un regolatore di pressione (ovvero collegata direttamente all'acquedotto) ed una per quelli superiori allo scopo di evitare pressioni elevate agli idranti che ne renderebbero difficile l'utilizzo.
Chiede cortesemente un vostro parere eventualmente confermato da un'esperienza diretta.
Grazie.
stfire
Messaggi: 1141
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto idrico antincendio edificio di grande altezza

Messaggio da stfire »

si, già con 15 piani di edificio la soluzione migliore è quella di avere due colonne distinte opportunamente dimensionate
il sistema di pompaggio sarà dimensionato per la colonna a servizio dei piani superiori
la riserva idrica sarà dimensionata per contemporaneità degli idranti (naspi) dei piani più bassi
sulla colonna di alimentazione dei piani bassi prevedi un riduttore di pressione, mentre sulla colonna dei piani alti vai diretto

io poi per gli edifici civili non prevedo più idranti a muro DN45 ma naspi a muro DN25
questo è quanto consiglia anche il COPI (S.6.8.2 Progettazione pto 3)
Terminus
Messaggi: 12753
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto idrico antincendio edificio di grande altezza

Messaggio da Terminus »

Concordo su colonne (sul nuovo ovviamente) e naspi.
Tom Bishop
Messaggi: 5384
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto idrico antincendio edificio di grande altezza

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, anche io concordo per le due colonne e i naspi.
Per risparmiare puoi anche pensare a dei diaframmi calibrati su unica colonna.
Tom Bishop
Rispondi