Pagina 1 di 1

risparmio energetico

Inviato: gio gen 24, 2008 11:03
da skinny
Buongiorno,

un edificio con un unico piano di 170m2 con pareti da 30cm e solai in laterocemento disperdenti, e non isolati, riporta come prestazione energetica 221 kWh/m2. A seguito dell'installazione di pannelli radianti e caldaia a condensazione ottengo 189 kWh/m2. Vi sembra plausibile un così basso risparmio energetico?

Come sempre, Grazie

Re: risparmio energetico

Inviato: ven gen 25, 2008 08:22
da maxis
skinny ha scritto:Buongiorno,

un edificio con un unico piano di 170m2 con pareti da 30cm e solai in laterocemento disperdenti, e non isolati, riporta come prestazione energetica 221 kWh/m2. A seguito dell'installazione di pannelli radianti e caldaia a condensazione ottengo 189 kWh/m2. Vi sembra plausibile un così basso risparmio energetico?

Come sempre, Grazie
:?: Io credo che 32 kWh/m2 di risparmio sia nettamente nella media e quindi plausibile.

Re: risparmio energetico

Inviato: ven gen 25, 2008 19:50
da skinny
grazie maxis, a buon rendere! :wink:

Re: risparmio energetico

Inviato: dom gen 27, 2008 23:14
da Andrea_Diqui
Dal mio punto di vista sono un po tanti per la sola sostituzione di caldaia....

Re: risparmio energetico

Inviato: lun gen 28, 2008 16:36
da skinny
Andrea_Diqui ha scritto:Dal mio punto di vista sono un po tanti per la sola sostituzione di caldaia....
c'è anche il contributo dei pannelli radianti che migliora la trasmittanza del solaio oltre che il rendimento di emissione. In realtà a me sembra che il risparmio da 221 a 189 kWh/m2 e cioè il 14% sia troppo poco!