Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente

Inviato: lun mag 10, 2021 11:52
da SANDROV
Buongiorno,
mi trovo di fronte ad una attività commerciale esistente con problemi di riscaldamento (sottodimensionato).
Impianto attuale VRV.
Siamo in Lombardia.
L'idea è quella di integrare le zone penalizzate con macchine split (mono o dual).
Attualmente non ho copia della precedente l.10 e pare introvabile....
Di fatto l'intervento è un ampliamento di impianto in edificio esistente, come mi comporto con la Legge 10?
Inquadro le verifiche come "ristrutturazione di impianto"?
Grazie

Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente

Inviato: lun mag 10, 2021 13:07
da Terminus
Secondo me è installazione di nuovo impianto, il quale non dovrà essere dimensionato per il carico termico totale ma solo per parte di questo.

Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente

Inviato: lun mag 10, 2021 13:10
da NoNickName
Sostituisci l'impianto con altro di pari potenza, ma selezionato a temperature di mandata più elevate, e lo detrai a patto che rispetti i requisiti di efficienza.
Poi lo farai funzionare a temperature pari a prima, beneficiando di un maggiore rendimento.
Sempre che non ti manchi il 70% della potenza, neh?

Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente

Inviato: lun mag 10, 2021 17:19
da SANDROV
Grazie per i pareri.
Sostituire l'intero impianto non è possibile e devo lavorare con espansione diretta.

Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente

Inviato: lun mag 10, 2021 18:54
da NoNickName
SANDROV ha scritto: lun mag 10, 2021 17:19 Grazie per i pareri.
Sostituire l'intero impianto non è possibile e devo lavorare con espansione diretta.
Rifaccio: sostituisci IL GENERATORE con altro di pari potenza, ma selezionato a temperature di mandata più elevate, e lo detrai a patto che rispetti i requisiti di efficienza.