Nuova UNI 9795 - Capannone superf > 1600 mq

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
DrHugs
Messaggi: 70
Iscritto il: lun feb 22, 2021 17:42

Nuova UNI 9795 - Capannone superf > 1600 mq

Messaggio da DrHugs »

Buona sera a tutti

mi trovo a dover dimensionare un impianto di rilevazione incendi per un capannone adibito a deposito.

Allo stato di fatto la superficie totale supera i 4.000 mq ed è priva di compartimentazioni interne.

Dalla 9795 mi viene detto "Un sistema fisso di segnalazione manuale d’incendio prevede una suddivisione in zone dell'ambiente da sorvegliare, di
superficie ≤ 1600 m2"

Sono quindi obbligato a far compartimentare?
Mi sembra un po strano

Grazie
Logan Grimnar approves
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova UNI 9795 - Capannone superf > 1600 mq

Messaggio da Terminus »

Il concetto di zona per l'impianto IRAI non è direttamente collegato alla compartimentazione.
DrHugs
Messaggi: 70
Iscritto il: lun feb 22, 2021 17:42

Re: Nuova UNI 9795 - Capannone superf > 1600 mq

Messaggio da DrHugs »

Grazie per la risoluzione!