Pagina 1 di 1

caldaia condominiale

Inviato: lun gen 14, 2008 23:04
da calamecca
Salve, devo fare la detrazione fiscale per un appartamento facente parte di un condominio anzi un super condominio perchè la centrale termica ha una potenza di 3855 kw e serve più condomini. In questo caso se io inserisco nel programma la potenza nominale di 3546 kw per verificare EP e fare l' ACE vengono dei risultati del tutto sballati e assurdi, mi chiedo non è che per il calcolo dell'EP sia giusto inserire come potenza termica utile le dispersioni del singolo appartamento? GRazie.

Re: caldaia condominiale

Inviato: mar gen 15, 2008 09:03
da fabriziop
Io inserisco la potenza relativa al singolo appartamento, o dedotta dai millesimi o dal volume riscaldato dello stesso , rispetto ai millesimi / volume riscaldato totale del condominio.

Re: caldaia condominiale

Inviato: mar gen 15, 2008 10:47
da il_conte
C'è tutto nella procedura regionale. DEvi riproporzionare la potenza in base alla frazione di volume del tuo appartamento rispetto la volume totale