Pagina 1 di 1

Trasmittanze allegato E del MISE

Inviato: gio gen 21, 2021 18:32
da office26
Sto lavorando sulla coibentazione di un sottotetto per l'applicazione del 110%.
Stando a tutti gli aggiornamenti della legge di bilancio, ancora poco chiara per quanto riguarda il rifacimento del tetto se quest'ultimo delimita un sottotetto non riscaldato, volevo sapere come ragionate sulla coibentazione della soletta sottotetto. Mi spiego, stando all'allegato E del DM 06/2020 devo rispettare determinate trasmittanze per rientrare nel 110%,l'edificio in questione รจ sito in zona climatica E e necessito di applicare l'isolante sulla soletta, che trasmittanza devo rispettare? 0,25 W/mq*K che sta per i pavimenti...oppure 0,20 W/mq*K che sta per le coperture?

Grazie in anticipo !!

Re: Trasmittanze allegato E del MISE

Inviato: mer feb 10, 2021 18:47
da studioforsinergy
0,20 per tetto

Re: Trasmittanze allegato E del MISE

Inviato: gio feb 11, 2021 07:22
da barabba
Per capire quale limite applicare devi sempre metterti nel locale caldo... se l'isolante sta sopra applichi i limiti per le coperture, se l'isolante sta sotto quello per i pavimenti.
ciao Gianluca