Pagina 1 di 1
ponti termici - verifica di muffa
Inviato: ven gen 15, 2021 20:40
da achille89
Salve a tutti, sto modellando un condominio dove al piano terra sono presenti dei garage. Ho inserito nel modello tutti i ponti termici compreso quello pavimento terreno nello stato ante opera. Il progetto prevede l'isolamento a cappotto fino al piano terra quindi anche le pareti esterne dei garage saranno isolate. In questo caso il ponte termico pavimento parete non riesco a correggerlo in quanto bisognerebbe scavare ed estendere l'isolante sotto il piano strada.
Voi in questi casi come vi comportate? Ha senso considerare il suddetto ponte termico e fare le verifiche del caso visto che stiamo parlando di garage?
Re: ponti termici - verifica di muffa
Inviato: ven gen 15, 2021 20:59
da Terminus
Mai fatta tale verifica per i locali non climatizzati.
Per dei garage poi che dovrebbero essere ben ventilati per altri motivi....
Re: ponti termici - verifica di muffa
Inviato: sab gen 16, 2021 10:55
da achille89
E nel caso in cui a piano terra ci fossero negozi o abitazioni?
Re: ponti termici - verifica di muffa
Inviato: sab gen 16, 2021 13:27
da Terminus
Questi ambienti sono climatizzati nell'impiego standard.
Quindi la verifica va fatta.
Re: ponti termici - verifica di muffa
Inviato: sab gen 16, 2021 16:47
da achille89
Se non verifico quindi sono costretto a risolvere il ponte termico?
Re: ponti termici - verifica di muffa
Inviato: sab gen 16, 2021 16:56
da Terminus
Se il PT viene a rischio muffa ci sono diverse soluzioni.
Aumentare la correzione o ridurre la UR interna.
Re: ponti termici - verifica di muffa
Inviato: mer gen 20, 2021 18:12
da Malebolgia
Mio cliente ha sempre un problema di muffe su una casa di contrada appena ristrutturata.
Non hanno voluto posare il cappotto o correggere i ponti termici nonostante li avessi avvertiti della forte possibilità di formazione di muffe.
Adesso vogliono mettere una VMC puntuale, male non fa ma non sono convito che possa risolvere la situazione.
Voi che ne pensate?