Sottotetti e sw Cened
Inviato: gio gen 03, 2008 11:40
da Dorianoz
In base all'ultimo aggiornamento della procedura di calcolo per l'ACE in Lombardia, ho notato che quando devi inserire un solaio verso il sottotetto, non hai la possibilità di specificare se la falda è isolata in modo tale da avere una temperatura nel sottotetto diciamo di 8°C. Che valore di salto termico terrà mai conto il sw in casi simili? Se io non tocco la soletta che dà verso il sottotetto e quindi non sono obbligato ad isolarla, avrei uno sballamento considerevole dell'Epi. Che ne dite?
Re: Sottotetti e sw Cened
Inviato: gio gen 03, 2008 13:45
da gfrank
la procedura tiene conto di un fattore correttivo FT della trasmittanza della parete:
se il sottotetto è areato = 1
se il sottotetto è ben isolato = 0,8
gfrank
Re: Sottotetti e sw Cened
Inviato: lun gen 07, 2008 18:43
da il_conte
Dico che hai ragione, e che da oggi in poi l'isolamento dovrà per forza stare sull'ultimo solaio e non sulla copertura, in questi casi, per rispettare la Legge.
Re: Sottotetti e sw Cened
Inviato: mar gen 15, 2008 22:31
da tigers
il_conte ha scritto:Dico che hai ragione, e che da oggi in poi l'isolamento dovrà per forza stare sull'ultimo solaio e non sulla copertura, in questi casi, per rispettare la Legge.
Non direi tanto questo, potrei sempre considerare (in qualche modo che non saprei definire di preciso sui due piedi) la U della struttura complessiva solaio orizzontale+aria+tavelle+isolante e considerarla come superficie verso l'esterno.
Re: Sottotetti e sw Cened
Inviato: mer gen 16, 2008 08:59
da il_conte
tigers ha scritto:
Non direi tanto questo, potrei sempre considerare (in qualche modo che non saprei definire di preciso sui due piedi) la U della struttura complessiva solaio orizzontale+aria+tavelle+isolante e considerarla come superficie verso l'esterno.
Il problema è il valore della trasmittanza dell'intercapedine, come si calcola? Non mi risulta che esistano norme al proposito, se non per le piccole intercapedini. Sapete niente al proposito?
Re: Sottotetti e sw Cened
Inviato: lun gen 28, 2008 01:39
da tigers
mi pare la UNI EN ISO 6946 per spessori fino a 300 mm. Credo che oltre non sia piu' utilizzabile una trasmittanza equivalente: troppi moti convettivi.
Re: Sottotetti e sw Cened
Inviato: mar gen 29, 2008 09:09
da il_conte
E' vero, c'è qualcosa in appendice. Potrà far comodo, mi capita sempre di avere sottotetti in fase di stesura L10...