Pagina 1 di 1

Legge 10 ed APE - Censimento ambienti

Inviato: ven ott 09, 2020 10:41
da carlomars
Buongiorno a tutti,
Ho questo dubbio che mi rimane da un po' di tempo e vorrei capire se sia una cosa solo mia.
Per APE e Relazioni L.10 uso il software della Blumatica (Energy) che per il primo caso (APE) mi consente di censire la zona termica senza considerare i diversi ambienti.
Per la relazione tecnica ex legge 10, il software mi invita a censire i singoli ambienti, anche se facenti parte della stessa zona termica. Va da se che il censimento così fatto risulta più laborioso.
Per abitudine io ho sempre seguito le indicazioni del software ma mi verrebbe più comodo (in tempi di superbonus) censire tutta la zona termica come fosse un solo locale anche nel processo di redazione della Legge 10.
Ho provato a cercare indicazioni normative che prescrivessero tale modus operandi ma onestamente non ne ho trovate. Chiedo quindi a chi è più esperto di me se sia possibile procedere come sopra per la redazione della Relazione Legge 10.

Grazie e buona giornata.
Carlo

Re: Legge 10 ed APE - Censimento ambienti

Inviato: lun ott 12, 2020 10:16
da carlomars
500 visualizzazioni e nessuna risposta. ALlora il mio dubbio non era così stupido :lol: :lol:

Re: Legge 10 ed APE - Censimento ambienti

Inviato: lun ott 12, 2020 10:31
da Tom Bishop
Unica zona con inseriti con voce unica i divisori interni per il calcolo della capacità massica.

Re: Legge 10 ed APE - Censimento ambienti

Inviato: mar ott 13, 2020 08:47
da marcello60
Non conosco il sw blumatica, ma se non metti i divisori suppongo che cambi qualcosa nella SU che compare in relazione ad esempio.
Poi anche i PT di contatto fra le pareti interne e le pareti esterne.

Io faccio a volte questa semplificazione nelle valutazioni di massima, ma non nelle L10 / APE.

Re: Legge 10 ed APE - Censimento ambienti

Inviato: mar ott 13, 2020 11:33
da boba74
Io inserisco tutti i muri di separazione interni, in modo da avere la superficie utile più precisa, in quanto uso un inserimento di tipo grafico.
Se metti solo i muri perimetrali vai a sovrastimare la superficie utile, non sarebbe corretto.

Re: Legge 10 ed APE - Censimento ambienti

Inviato: ven ott 23, 2020 16:19
da carlomars
Ok, grazie per le risposte