Pagina 1 di 1

ambiente con copertura a volta - APE

Inviato: gio set 17, 2020 20:16
da ildubbio
dove posso reperire dati attendibili o almeno da cui prendere spunto per determinare la trasmittanza termica di una copertura a volta in pietra o tufo?
è corretto simulare la stratigrafia applicando una altezza "media" al "solaio-volta"?
in tal caso avremmo una stratigrafia del tipo:
- intonaco
- conci di tufo
- materiale incoerente (per i rinfianchi)
- massetto
- pavimento

che ne dite?

Re: ambiente con copertura a volta - APE

Inviato: ven ott 23, 2020 15:58
da fp67
Ciao

In questi casi io la simulo con Therm. Basta fare la simulazione su metà volta tagliando in mezzeria.
(vedi esempio allegato con U=0.096)

Fabrizio

Re: ambiente con copertura a volta - APE

Inviato: lun ott 26, 2020 23:33
da Terminus
Corretto come procede fp67.
(A parte il valore di U che è 0,96 e non 0.096... :mrgreen: )

Re: ambiente con copertura a volta - APE

Inviato: mer ott 28, 2020 11:57
da fp67
Terminus ha scritto: lun ott 26, 2020 23:33 (A parte il valore di U che è 0,96 e non 0.096... :mrgreen: )
No, no. Era proprio 0.096 (guarda risultato in therm) per quanto possa sembrar strano.
In quel caso il riempimento sopra l'estradosso della volta fu fatto con materiale leggero e coibente. Il ridondante spessore era dovuto alla necessità di raggiungere una determinata quota. Poi fu pure posato uno strato di xps.
Di qui il valore effetivamente un po' "stupefacente", arrotondabile a 0.1
:wink: