Inviato: ven dic 21, 2007 17:50
Se anche voi come me siete in difficolta' nell'inserire la T dell'acqua in caldaia, vi segnalo il prospetto B9 delle raccomandazioni CTI 2007, che la procedura CENED ha acquisito solo parzialmente, e che riporta, oltre ai valori di P'ch,on che sono nel prospetto XXXIV della norma, anche i valori standard della T acqua caldaia.
Spero sia chiara anche senza carattere fisso:
In pratica sono 3 colonne: tipo generatore seguito dal valore di T standard e dal valore di P'ch on standard.
Prospetto B9 Valori di default per P’ch,ON e θ’gn,test
θ’gn,test P’ch,on [%]
Generatore atmosferico tipo B 70 12
Generatore di tipo C11 70 10
Caldaia a gas con bruciatore ad aria soffiata 70 10
Caldaia a gasolio/biodiesel con bruciatore
ad aria soffiata 70 10
Spero sia chiara anche senza carattere fisso:
In pratica sono 3 colonne: tipo generatore seguito dal valore di T standard e dal valore di P'ch on standard.
Prospetto B9 Valori di default per P’ch,ON e θ’gn,test
θ’gn,test P’ch,on [%]
Generatore atmosferico tipo B 70 12
Generatore di tipo C11 70 10
Caldaia a gas con bruciatore ad aria soffiata 70 10
Caldaia a gasolio/biodiesel con bruciatore
ad aria soffiata 70 10