Inviato: gio nov 29, 2007 18:59
da mainap
Vi sottopongo il seguente quesito: vi risulta che, in casi di installazione di generatore a condensazione avente rendimento superiore a 93+2log Pn sia possibile la non installazione delle valvole a bassa inerzia termica sui corpi scaldanti? in caso affermativo tale indicazione dove è riportata?
C'è la ditta Fontecal Caldaie che va dicendo che dato che le loro caldaie hanno rendimento pari a 109,2% si può evitare l'installazione delle suddette valvole.
Grazie a chi saprà darmi risposta.

Inviato: ven nov 30, 2007 01:14
da tigers
Non esiste niente del genere.
Di' alla Fontecal che:

- complimenti per le caldaie al limite teorico (anche se proprio oggi sfogliavo un catalogo col 110%... Li hanno gia' battuti, peccato, grazie per aver partecipato);
- col cavolo che senza termostatiche si fa il 55%.

In questi casi risolvo cosi': dico che si parla di denaro sonante per il cliente e quindi se se la sentono loro di rilasciare un asseverazione SCRITTA al cliente per cui l'intervento senza VT e' in regola col 55% a me sta benissimo, mi tiro indietro, gli giro il mio compenso pari pari. Poi pero' col cliente rispondono loro...

Magari lavoro gratis, ma vuoi mettere la soddisfazione? :)

Peccato che quando dico cosi' cambiano subito idea che "ingegnere, non ci siamo capiti, noi ci riferivamo al riscaldamento a pavimento, chissa' cos'ha capito il cliente, sa a volte a non essere del settore, etc. etc." :)

Re: Caldaie a condensazione e vlavole termostatiche

Inviato: ven nov 30, 2007 09:06
da jerryluis
mainap ha scritto:Vi sottopongo il seguente quesito: vi risulta che, in casi di installazione di generatore a condensazione avente rendimento superiore a 93+2log Pn sia possibile la non installazione delle valvole a bassa inerzia termica sui corpi scaldanti? in caso affermativo tale indicazione dove è riportata?
C'è la ditta Fontecal Caldaie che va dicendo che dato che le loro caldaie hanno rendimento pari a 109,2% si può evitare l'installazione delle suddette valvole.
Grazie a chi saprà darmi risposta.
Come ti hanno già risposto la normativa parla chiaro o temperatura massima del fluido minore di 45°C oppure V.T.

Comunque il discorso non merita più alcun commento serio, ci prepccupiamo come per ragioni economiche dimostrano inconsistenza tecnica con quanto dicono e l'inficiano il risparmio energetico pur di vendere una scatola, che magari fanno fare in Taiwan e poi marcano loro.