scusate sto calcolando la potenzialità di un umidificatore per un UTA che ne è sprovvista, il ragionamento che faccio me lo considero troppo semplice...temo di fare errori, quindi chedo conferma a voi.
Premetto che si tratta di un impianto senza ricircolo, quindi espello una certa quantità di aria e ne reintegro una di pari quantità

Aria interna T=20°C U.R.=50% U.A= 7.26 g/kg

Aria esterna T=-7°C U.R.=75% U.A= 1.5 g/kg

Portata aria = 4700m.c./h = 5460 kg/h

(7.26-1.5)*5460= 22,288 kg/h (potenzialità di produzione del vapore dell'umidificatore)

lo considerate corretto come procedimento?
energi
Messaggi: 13
Iscritto il: mar set 19, 2006 17:43

Messaggio da energi »

certamente
energimpianti