Ho un generatore installato esternamente su parete sicuramente REI30 ma che a distanza di 0,8 mt c'è una porta di uscita del capannone, sostanzialmente fa' angolo come da disegno, non ha caratteristiche di porta di sicurezza non avendo maniglioni ma la usano saltuariamente. C'è qualche prescrizione particolare che ne vieta la posizione?
https://simonebaldini-my.sharepoint.com ... A&e=DbHPfJ
generatore esterno <116kW distanze
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2479
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore esterno <116kW distanze
DM 12-4-96, Tavola 4 di fine allegato.
Se disegni l'inviluppo attorno al generatore di 0,5 m, raccordato a compasso in corrispondenza dei vertici, vedi che la tua apertura resta al di fuori dell'inviluppo; e per me va bene così.
Se però è a GPL ...
Se disegni l'inviluppo attorno al generatore di 0,5 m, raccordato a compasso in corrispondenza dei vertici, vedi che la tua apertura resta al di fuori dell'inviluppo; e per me va bene così.
Se però è a GPL ...
-
- Messaggi: 2479
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore esterno <116kW distanze
La distanza di 0,5mt c'è senza problemi, quindi sembra che non ci sia null'altro. Poi a dire la verità è un po' di piu' di 0,5 mt dalla parete.