Pagina 1 di 1

Previsionale: livelli di pressione sonora impianti

Inviato: lun dic 18, 2017 18:59
da FranciT
Buon pomeriggio,
Nelle relazioni previsionali rap come vi regolate per la stima di LASmax e LAeq e il rispetto dei valori limite dpcm 97?
Non mi pare siano disponibili modelli di calcolo da utilizzare per giungere ad un valore numerico.

Grazie a chi volesse rispondere.

F.

Re: Previsionale: livelli di pressione sonora impianti

Inviato: lun dic 18, 2017 20:03
da morrissey
Il modello di calcolo in realtà c’è e si trova nella 12354-5 (non ancora revisionata come le altre norme della stessa serie), ma è di difficile applicazione anche perché i dati di input sono difficilmente reperibili (prova a chiedere la potenza sonora di un bidet e vedi cosa succede…).
L’unico modo per risolvere il problema è trattarlo dal lato della modalità di posa, ovverosia fornire indicazioni su cosa si deve fare affinché gli impianti non portino a criticità.
Poi puoi sempre stimare un livello in ambiente ricevente conoscendo i dati della sorgente e il grado di protezione acustica del divisorio che la separa dall’ambiente sorgente.

Re: Previsionale: livelli di pressione sonora impianti

Inviato: lun dic 18, 2017 21:11
da FranciT
Grazie!