Pagina 1 di 1

rendimento globale impianto di riscaldamento in CENED

Inviato: mar nov 20, 2007 11:22
da luka
qualcuno mi sa dire come viene calcolato il "rendimento globale dell'impianto di riscaldamento" nel CENED
in quanto ho verificato che secondo me i valori sono oltremodo bassi

Re: rendimento globale impianto di riscaldamento in CENED

Inviato: mar nov 20, 2007 12:19
da jerryluis
luka ha scritto:qualcuno mi sa dire come viene calcolato il "rendimento globale dell'impianto di riscaldamento" nel CENED
in quanto ho verificato che secondo me i valori sono oltremodo bassi
Semplicemente non vengono calcolati :D

usa dei coefficiente grossolani secondo indicazioni cti

Inviato: mar nov 20, 2007 12:32
da luka
no viene calcolato , ma non è il prodotto dei vari rendimenti inseriti :cry: :cry:
vedi Energia primaria-> impianto di riscaldamento
in alto a destra...

Inviato: mar nov 20, 2007 12:42
da luka
con gli stessi dati in ingresso importando il file .cnd
con la vecchia versione il rendimento era 0,95
con la versione 07.11.07 il rendimento diventa 0,53
unica modifica ho corretto la potenza elettrica del bruciatore
ma la modifica introdotta non dovrebbe pesare così!!!!!!
chiaramente alla fine cambia anche la classe di attribuzione :( :(

DOV'E' L' ERRORE?????

Re: rendimento globale impianto di riscaldamento in CENED

Inviato: mar nov 20, 2007 13:58
da gfrank
luka ha scritto:qualcuno mi sa dire come viene calcolato il "rendimento globale dell'impianto di riscaldamento" nel CENED
in quanto ho verificato che secondo me i valori sono oltremodo bassi
Vedi la procedura, descritta nel decreto allegato E che è lo stesso del 5018

gfrank

Inviato: mer nov 21, 2007 08:11
da luka
sappiate che tutte le certificazioni fatte finora sono sbagliate .... :oops: :oops:
ecco cosa mi ha risposto cened


Buongiorno,
nella versione precedente del software c'era un errore nelle formule inserite per il calcolo della parte impiantistica quindi non è strano che il risultato cambi e anche di una certa entità.
Per quanto riguarda il rendimento globale, come riportato nell'ALLEGATO E, viene calcolato come rapporto tra il fabbisogno energetico dell'involucro e il fabbisogno di energia primaria.
Cordiali saluti


Staff Cened
Organismo di Accreditamento Certificazione Energetica Edifici
Punti Energia

Inviato: mer nov 21, 2007 11:36
da arkanoid
la responsabilità verso gli utenti è loro e se io ho fatto una casa con dei valori generati dal loro programma, ho stimato rendimenti e consumi, gli faccio causa e dopo una dichiarazione del genere non possono che pagarmi i danni. Questi sono pazzi furiosi.

Inviato: dom dic 02, 2007 22:21
da claudio
quoto, io me ne fotto se nelle versioni precedenti ci sono errori e di conseguenza nelle mie ACE. io non ho potere di intevenire e/o forzare il loro sw. l'importante è che io inserisca tutti i dati corretti, in modo corretto. tutto il resto mi avanza.
che si fottano.

Inviato: dom dic 02, 2007 23:19
da jerryluis
claudio ha scritto:quoto, io me ne fotto se nelle versioni precedenti ci sono errori e di conseguenza nelle mie ACE. io non ho potere di intevenire e/o forzare il loro sw. l'importante è che io inserisca tutti i dati corretti, in modo corretto. tutto il resto mi avanza.
che si fottano.
Concordo e spero sempre più che il ricorso degli ordini si estenda al cened e regione Lombardia, obbligandoli a risarcire i danni cagionati !!

causa

Inviato: lun dic 03, 2007 08:56
da Andrea70
Per gli amici Lombardi.
Ma perchè non vi coalizzate e non gli fate una CAUSA da paura.
Sparate una richiesta di risarcimento danni astronomica.
L'unione fa la forza e qui sul forum siete in tanti!
Questa gente deve tornare a coltivare i campi.

Re: causa

Inviato: lun dic 03, 2007 09:02
da ilverga
Andrea70 ha scritto:Per gli amici Lombardi.
Ma perchè non vi coalizzate e non gli fate una CAUSA da paura.
Sparate una richiesta di risarcimento danni astronomica.
L'unione fa la forza e qui sul forum siete in tanti!
Questa gente deve tornare a coltivare i campi.
CAUSA PERSA IN PARTENZA...:
ci sono già state minacce velate da parte dei softwaristi, in quanto non hanno ancora ottenuto i codici per adattare i loro prodotti al programma del CENED. Non ho idea quanto tempo abbiano bisogno i swristi per adattare il tutto, ma non credo 2 giorni...e siamo al 03.12.2007: tra 29 gg. entra in vigore la nuova procedura, ci sono di mezzo l'Immmacolata, Natale, S.Stefano, Capodanno...e mi spieghi con cosa partiamo noi a gennaio?? Poveri noi...e povera Lombardia!!! :( :(

Inviato: lun dic 03, 2007 09:08
da SuperP
luka ha scritto:con gli stessi dati in ingresso importando il file .cnd
con la vecchia versione il rendimento era 0,95
con la versione 07.11.07 il rendimento diventa 0,53
DOV'E' L' ERRORE?????
successo anche a me.. continua a cambiare i dati e alla fine vedrai che aumenta.. Vai avanti con la procedura
Con gli stessi dati sono passato da 0,55 a 0,8