Certificazione analitica strutture prefabbricata sandwich
Moderatore: Edilclima
Certificazione analitica strutture prefabbricata sandwich
In un capannone artigianale esistente alto 7 metri, del 1995, la parete di separazione è stata eseguita in strutture prefabbricata sandwich tipo 3 cm cls + 10 polistirolo + 3 cm cls. Ora devo garantire un requisito EI 60. Dato che le tabelle del DM 16-2-07 non si possono utilizzare, a meno che non sia sufficiente la parete singola in cls ( questa non lo è), volevo chiedervi: voi avete mai fatto eseguire una certificazione analitica su una parete del genere? Siete riuscite a garantirgli un requisito EI senza "placcarle"?
- weareblind
- Messaggi: 3907
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Certificazione analitica strutture prefabbricata sandwich
Si ma non alte 7 m (3,5 m) e comunque con cls armato a basso spessore, e bastava EI30 secondo D.M. 12 aprile 1996per addossare un generatore di calore.