Verifica impianto spegnimento argon

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 324
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Verifica impianto spegnimento argon

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno a tutti,
dovrei eseguire un rinnovo per un'attività 43 in cui è installato un impianto di spegnimento ad argon regolarmente manutenuto e corredato di tutte le conformità del caso.
Dovendo procedere all'asseverazione vorrei eseguire tutte le verifiche del caso per essere certo del corretto funzionamento dell'impianto; tuttavia sono indeciso se seguire la norma UNI 11280:2008.
In base alla vostra esperienza, vorrei chiedervi se la norma suddetta è quella corretta e quali sono le prove che vengono normalmente eseguite allo scopo?
Grazie per la preziosa collaborazione.
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Verifica impianto spegnimento argon

Messaggio da Terminus »

La norma è quella che citi. Leggi anche se vi sono indicazioni sul manuale uso e manutenzione del produttore/installatore.
Rispondi