impianto estinzione incendi con AZOTO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marcosard
Messaggi: 88
Iscritto il: gio feb 05, 2009 14:49

impianto estinzione incendi con AZOTO

Messaggio da marcosard »

Salve, sto valutando se affrontare una nuova tipologia di installazione: impianto di estinzione incendi a gas inerte AZOTO, vi chiedo un vostro parere:
- occorre essere in possesso di qualche speciale patentino e/o qualifica?
- occorre avere una particolare attrezzatura per effettuare le prove all'impianto?
Potete darmi qualche indicazione dove trovare manuali oltre alla norma EN12094?
Grazie!
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: impianto estinzione incendi con AZOTO

Messaggio da fireprog »

Dalla norma citata presumo che tu voglia realizzare un impianto di spegnimento a "gas inerti" (consentita la presenza della vita, l'azoto è in miscela con latri gas [nobili], in genere si realizza nei CED o negli archivi di valore per il loro effetto "nullo" sulle apparecchiaure/beni). Si e si (basta pensare che devi verificare la tenuta degli infissi con il così detto door fun test).
Mi viene il dubbio però che tu voglia fare un impianto a diminuzione del tenore di ossigeno...
Rispondi