Pagina 1 di 1

Temperatura media fluido termovettore

Inviato: lun nov 05, 2007 17:55
da Enrico
L'art. 9 comma 1b del D.M. 19/20/2007 specifica che la regolazione di tipo modulante si può omettere se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45°C.
Come calcolare questa temperatura?
Sol. 1: ((Tm+Tr)/2)-Ta oppure
Sol. 2: ((Tm+Tr)/2)?
Inoltre in caso di regolazione di tipo climatica si fa riferimento alla temperatura media quando si ha la temperatura esterna di progetto?
Grazie mille a tutti.....!!!!

Inviato: lun nov 05, 2007 21:06
da robvi
Credo che la risposta sia sol. 2 (altrimenti quasi tutti gli impianti sarebbero a bassa temperatura...).

Ovviamente, poi le temperature da considerare sono quelle di progetto (con minima esterna, la media tra mandata e ritorno).

Ciao

Re: Temperatura media fluido termovettore

Inviato: mar nov 06, 2007 20:58
da Augusto
Confermo la soluzione 2