Problema ponte termico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
iamluke
Messaggi: 6
Iscritto il: gio mag 21, 2015 15:23

Problema ponte termico

Messaggio da iamluke »

Buongiorno!
Sto facendo una ex legge 10/91 (con programma STIMA10 TFM) e mi trovo in difficoltà quando devo calcolare il ponte termico di una parete vetrata (L lorda=8.50m e H lorda= 4.02m)
Come faccio? Ho letto il manuale del programma e non riesco a trovare la soluzione quindi chiedo agli esperti del forum.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie in anticipo.
L.
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Problema ponte termico

Messaggio da SuperP »

fai come fai per gli altri, PSI= L2D- Ui*Li (per i=1 ->n)