Sostituzione generatore > 100 kW: non più diagnosi?

Inviato: lun apr 18, 2016 11:14
da LST
Stavo verificando quando è da allegare la diagnosi alla L10 e mi sono accorto che anche per P> 100 kW non sembra più un obbligo farla (Lombardia dal DGR 3868).
Rimane da fare per ristrutturazione di impianto e nuova installazione....ma non per sostituzione.
Mi sono perso qlc?

E poi, mi sembra sparito anche l'obbligo di max temperatura di mandata o ritorno per impianti con generatori a condensazione e/o PDC (in generale con generatori che rendono meglio a basse temp. di impianto)... Vero??

Re: Sostituzione generatore > 100 kW: non più diagnosi?

Inviato: mer apr 20, 2016 16:34
da danilo2
Riferendoci all'allegato "senza nome" alla DGR Lombarda n° 6480, se leggiamo il punto 8.5 la diagnosi per sostituzione di generatori con potenze maggiori o uguali a 100 kW è obbligatoria.
Se leggiamo il successivo punto 8.6 d) rispettando le condizioni elencate, sembra di no.
Voi che dite?

Re: Sostituzione generatore > 100 kW: non più diagnosi?

Inviato: gio apr 21, 2016 11:49
da LST
8.5 Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale
del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato
anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e
dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia
sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).


Io direi che la mera sostituzione non rientra nel punto 8.5...