Scuole - Larghezza seconda uscita

Messaggio da engram »

Nella raccolta di quesiti inerenti alle scuole a cura dell'Ing. Malizia ho trovato questa succosissima:
Nota prot. n. P1572/4122 del 09/09/1996
"in merito alla larghezza della seconda via di uscita si ritiene accettabile una larghezza minima di 0,90 m purché conteggiata come un modulo ai fini del deflusso"
Mi farebbe molto comodo argomentare la mia progettazione sulla base di questa posizione ma mi chiedo:
1) posso farlo? che valore ha una nota?
2) dove trovo il testo integrale della nota che con la ricerca sul sito VVF non si trova?
Feel them burn!
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scuole - Larghezza seconda uscita

Messaggio da Terminus »

Le Note sono risposte a quesiti specifici e non hanno pertanto un valore generale come le Circolari.
Devi sincerarti presso il tuo Comando come la considerano.