Analisi di combustione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Analisi di combustione

Messaggio da mau1969 »

uj dubbo...chi effettua le analisi di combustione di caldaie con potenzialità sup. a 232 kW, deve avere il patentino di conduttore di 2° grado oppure non è necessario?
grazie
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Analisi di combustione

Messaggio da mau1969 »

nessun aiuto?
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Analisi di combustione

Messaggio da armyceres »

Il manutentore che effettua le analisi di combustione NO.
Deve però essere presente il "patentato" che accende l'impianto....

Se è stato nominato un "Terzo Responsabile":
- deve essere in possesso del patentino
- deve eseguire l'analisi di combustione e il Controllo di Efficienza Energetica
- deve caricare i dati per la Regione competente
- NON può trasferire a "quarti" le responsabilità assunte.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Rispondi