Rendimenti e valori

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 657
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Rendimenti e valori

Messaggio da tutor7 »

Buongiorno,
mi trovo a fare una pratica Legge 10 della sostituzione di un impianto con una pompa di calore idronica, bollitori elettrici e recuperatore a flussi incrociati.

Sostanzialmente devo verificare solo i rendimenti di produzione acqua calda sanitaria, di riscaldamento e l'efficienza media stagionale dell'impianto.

Trattandosi di un bar con vetrate singole e muri in ca non isolati ho un EPI pessimo ma questo non importa, quello che mi lascia perplesso sono i rendimenti calcolati pari a 46% di richiesto e 56% di ng.


Possibile che siano così bassi?



Grazie mille!