Salve gente, una domandina.
Secondo voi un tubo in polietilene che passa sotto un capannone ad una profondità di 50 cm ed è ricoperto da terra e poi da pavimento industriale del capannone può considerarsi esterno?
Ovviamente poi magri l'opinione del verificatore può essere totalmente opposta e il gas non lo aprono ugualmente....
Solita solfa, gli idraulici prma fanno e poi vogliono risolti i problemi.
Tubo polietilene
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Tubo polietilene
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: Tubo polietilene
A rigore del DM 12/04/96 la tubazione può essere posta interrata solo all'esterno dei fabbricati......e non è la tua situazione.Colin Caldwell ha scritto:Salve gente, una domandina.
Secondo voi un tubo in polietilene che passa sotto un capannone ad una profondità di 50 cm ed è ricoperto da terra e poi da pavimento industriale del capannone può considerarsi esterno?
Ovviamente poi magri l'opinione del verificatore può essere totalmente opposta e il gas non lo aprono ugualmente....
Solita solfa, gli idraulici prma fanno e poi vogliono risolti i problemi.
La 7129 non è molto chiara sull'argomento.
Per la precisione è il DM 24/11/84 modificato con DM 16/11/99.Kalz ha scritto:se è un capannone bisogna far riferimento al DM dell'84 ( non ricordo il numero ).
Si applica alle reti di distribuzione pre-contatore oppure alle reti di distribuzione aziendale post-cabina.
Ma anche in questo caso l'interramento al di sotto dei fabbricati non è citato tra i casi consentiti.