qualcuno può suggeririmi un calcolo rapido per prevalenza e portata di un circolatore per riscaldamento? :oops:
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: circolatori impianto

Messaggio da Terminus »

alexverd ha scritto:qualcuno può suggeririmi un calcolo rapido per prevalenza e portata di un circolatore per riscaldamento? :oops:
Non esiste calcolo rapido
La portata dipende dalla potenza che devi fornire: per esempio impostando un DT=10°C per l'acqua ed avendo la potenza da rendere in [kcal/h] hai Q=Pot/10 [litri/h].
La prevalenza dipende dal tuo circuito e dalla portata che ci fai girare.

Fai riferimento al Quaderno n.1 della Caleffi, ci trovi formule, grafici e tabelle.
alexverd
Messaggi: 16
Iscritto il: sab mar 31, 2007 12:49

Messaggio da alexverd »

Grazie molto, lo farò subito.