Apporti interni con procedura semplificata

Inviato: gio gen 15, 2015 20:11
da nicopana
Con la procedura semplificata il calcolo degli apporti interni dovrebbe essere dato da questa formula:

Qi=(fi x A x h)/1000

con fi=4 W/m2, A l'area netta calpestabile e h il numero di ore di funzionamento dell'impianto di riscaldamento

Io sono in zona D, quindi con un periodo di risc dal 1/11 al 15/4 per 12h al giorno, (perciò le ore di funzionamento dovrebbero essere (31+28+31+15+30+31)x12=1992h

Se ho un area di 112 m2, il risultato per Qi dovrebbe essere 892 kWh.

Perchè il programma invece mi restituisce un valore dei Qi di circa 1799 kWh? sembra quasi il doppio, e non vorrei che calcolasse il periodo di riscaldamento su 24h anzichè 12

Re: Apporti interni con procedura semplificata

Inviato: ven gen 16, 2015 08:40
da arkanoid
L'impianto per i calcoli energetici è considerato in funzionamento continuo.

Re: Apporti interni con procedura semplificata

Inviato: ven gen 16, 2015 09:34
da nicopana
Ok quindi su 24h, ecco perchè mi usciva circa la metà il calcolo