Pagina 1 di 1

FV in vendita su capannone

Inviato: sab dic 20, 2014 11:51
da Ale_S
devo fare la certificazione di un capannone che ha un impianto FV in copertura.
L'impianto però non è connesso all'impianto di utenza (quindi l'energia prodotta va a servizio dell'impianto interno a ridurre i fabbisogni energetici),
ma è connesso alla rete Enel in vendita.
Quindi è solo appoggiato nel capannone.
Come mi devo comportare in questo caso?
Indico ugualmente il FV come calcolo, o lo indico solo tra le note, ma non lo calcolo?

Re: FV in vendita su capannone

Inviato: sab dic 20, 2014 17:29
da ligabue82
Essendo un impianto FTV in Vendita totale (RID) non devi considerarlo nella certificazione energetica.
Se proprio vuoi, puoi accennarlo nelle note...

saluti :o

Re: FV in vendita su capannone

Inviato: sab dic 20, 2014 17:48
da Ale_S
pensavo la stessa cosa,
ma
nelle mie ricerche non ho trovato alcun chiarimento "ufficiale".

ha qualcosa da indicarmi, in modo che se il titolare (o altri), mi facciano qualche obbiezione possa risponderli ufficialmente?
grazie

Re: FV in vendita su capannone

Inviato: dom dic 21, 2014 11:41
da ligabue82
Non penso ci siano notizie/norme/chiarimenti ufficiali, visto che la cosa è ovvia...