Buonasera, stavo analizzando il D.M. 12/04/96, con particolare riferimento ai locali cucina ed ho notato che il limite per la superficie minima delle aperture di aerazione di 3000 cmq, non è applicato ai locali cucina. A mio parere l'unico valore applicabile è quello in funzione della potenza riportato nelle disposizioni comuni, ove l'unica limitazione per la superficie minima è quella relativa ai 100 cmq. Pertanto se la mia considerazione è corretta, per una cucina fuori terra con portata termica ad esempio di 200 kW, la superficie minima è 2000 cmq, suddivisibile su aperture di singola superficie maggiore di 100 cmq, senza quindi dover rispettare il limite dei 3000 cmq.
Secondo voi la mia considerazione è corretta?
RV
Aerazione cucine non valgono i 3000 cmq
Moderatore: Edilclima
Re: Aerazione cucine non valgono i 3000 cmq
Il paragrafo 4.2 non si applica alle cucine.