Filo soletta

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2479
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Filo soletta

Messaggio da SimoneBaldini »

Ho una centrale termica da trasformare a gas con il problema del filo soletta, cioè è presente la trave da 20cm su tutto il perimetro e anche una trave che dvide a metà il locale sempre da 20cm dal soffitto.
La potenza è <350kW quindi con scia. Esiste qualche circolare che permette di evitare il controsoffitto magari con l'adozione di sensori gas ecc... (il problema è che a soffitto ci sono le tubazioni del riscaldamento e non vorrei chiuderle in un controsoffitto. Come aerazione siamo abbondanti, considerando solo le finestre tutte con rete fissa abbiamo 3,3 mq piu' c'è la porta metà retata da 1 mq.
Ad un corso d'aggiornamento 818 il comandante regionale ci parlava che per questi casi non c'era bisogno di chiedere ne deroghe ne fare i pignoli per il filo soletta, si risolveva con il sensore gas o un'aerazione maggiorata, ma esiste un riferimento a cui agganciarci?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Filo soletta

Messaggio da Terminus »

Circ. 30/11/2000 P1275/4134
SimoneBaldini
Messaggi: 2479
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Filo soletta

Messaggio da SimoneBaldini »

Grazie! Era proprio quella che citava.
Rispondi