Modello pilastro vs intercapedine

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicopana
Messaggi: 270
Iscritto il: ven nov 07, 2008 21:18

Modello pilastro vs intercapedine

Messaggio da nicopana »

Vi posto qui di seguito un mio modello in pianta di una muratura perimetrale per un vano riscaldato, con ad angolo un pilastro, muratura che confina superiormente con un'intercapedine. A sinistra c'è l'esterno. Ho ipotizzato l'intercapedine a 13°C, con Rsi a 0.1 su entrambe le pareti, l'interno a 20°C con Rsi 0.1 vs intercapedine, e 0.13 vs esterno, e l'esterno a 0°C con Rse=0.04

Premesso di aver fatto tutto per bene:

Immagine

Come mai il flusso vs esterno non è uguale a quello interno? Tra l'altro Therm non mi permette di modificare il deltaT verso intercapedine che vedo sempre essere a 20°C nonostante io abbia fissato una T di 13 in quel vano.

Qualcuno mi da una mano?
Rispondi