deposito pellet

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingpignolo
Messaggi: 386
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

deposito pellet

Messaggio da ingpignolo »

Salve a tutti,
avrei bisogno di una conferma da parte vostra. Il caso di serbatoio per lo stoccaggio del pellet con capacità circa 11 tonnellate non è attività soggetta, in quanto il limite inferiore dell'attività 36 del DPR 151 è 50.000 kg... confermate?

Se così fosse, quale normativa devo rispettare per progettare il deposito (fuori terra)?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: deposito pellet

Messaggio da Terminus »

VR secondo DM 10/03/98.
ingpignolo
Messaggi: 386
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: deposito pellet

Messaggio da ingpignolo »

Terminus ha scritto:VR secondo DM 10/03/98.
Anche se non è un luogo di lavoro? nel mio caso è un edificio residenziale...
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: deposito pellet

Messaggio da Terminus »

Non essendoci norma di riferimento, le linee guida del DM sono valide anche nel civile
Rispondi