Albergo -> Rsa

Messaggio da christian619 »

Come da titolo un albergo dotato di CPI sarà trasformato in una residenza sanitaria assistenziale con un elevato numero di modifiche
interne ma senza toccare l'involucro.

Applicando il dm 18.09.2002 occorre avere nel mio caso specifico strutture R/REI 90 (edificio inferiore a 24m) mentre per la struttura quando era albergo, era sufficiente R/REI 60 (edificio inferiore a 24m).

1) Nel caso in cui scoprissi che quando hanno fatto l'albergo hanno fatto di più in termini di strutture, certificandole magari R/REI 90 secondo voi potrei, visto che non tocco l'involucro e visto che c'era un cpi , fare forza su questo ed evitare l'analisi strutturale?

2) Se il punto 1) non è sostenibile che si fa? Rilevo tutti i pilastri e le solette e se non sono classificabili con le tabelle del DM 2007 :( ?;

3) Vedo poi che anni fa presentarono un esame progetto per sopraelevazione e poi una DIA ma in questa DIA non c'è nessuna certificazione CERT.REI ne DICH. PROD... :oops:

4) Curiosità: ma se non trovate corrispondenza perfetta tra tabelle del DM 16.02.2007 e struttura in loco cosa fate? Vernici e lastre a go go o qualcuno si butta sull'analitico?

Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Albergo -> Rsa

Messaggio da Terminus »

Nel caso 1 saresti a cavallo, altrimenti devi rivedere le strutture secondo il DM 16/02/07.
L'opzione analitica è possibile con gli eurocodici e le appendici nazionali.