Aerazione ct su androne

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Aerazione ct su androne

Messaggio da christian619 »

Una centrale termica interrata ha un'intercapedine di attestazione e aerazione che da su un androne carraio alto 4,25 m; secondo me non è a cielo libero quindi non conforme

Cosa ne pensate?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione ct su androne

Messaggio da Terminus »

L'accesso potrebbe avvenire da porticato, ma l'aerazione è obbligatoriamente da fare su spazio scoperto.
La definizione di spazio scoperto è quella del DM 30/11/83.
Rispondi