Buongiorno a tutti, 
dovrei effettuare una SCIA antincendio di una centrale termica, ma mi è sorto un dubbio, entrando nella centrale:
1) il bruciatore ha una potenza di 116-581 kW
2) la caldaia ha una potenza di 321,27 kW
Quale potenza devo considerare secondo voi?
grazie a tutti.
			
			
									
						
										
						Centrale termica... quale potenza
Moderatore: Edilclima
Re: Centrale termica... quale potenza
Portata termica della caldaia.
			
			
									
						
										
						Re: Centrale termica... quale potenza
grazie mille! Allora è scia < 350 kW 
			
			
									
						
										
						
Re: Centrale termica... quale potenza
come dice giustamente terminus, la portata termica, non la potenza resa, controlla bene.
			
			
									
						
							redigere redigere redigere