ciao a tutti ,
mi scuso se forse non sto mettendo la domanda nel posto esatto ... :?

qualcuno di voi mi può aiutare a fare un calcolo ... :cry:
dovrei calcolare il ricambio d'aria orario per un locale commerciale di mq 120 con altezza 2.7 mt senza nessuna finestra con capienza massima di 70 persone ...
esiste una formula??

grazie mille :D
arkanoid
Messaggi: 5071
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: VMC .. ventilazione meccanica controllata ...

Messaggio da arkanoid »

Senti l'asl quanti ricambi chiede per locali ciechi, sempre che li accetti.
Probabilmente ti chiederanno 40 mc/h a persona di aria esterna (70*40=2800 mc/h /120/2.7 =8.6 vol/h)
Comunque trovi info sulla 10339