Effettuando un APE per un ufficio, mi sono imbattuto in un risultato singolare:
Riscaldamento con pompa di calore P=5.8 kW, COP=3.21 Classe energetica D (Indice di prestazione Globale 22,2 kWh/m³anno)
Tra i possibili interventi da inserire nelle raccomandazioni, ho considerato la sostituzione della PdC con una di ultima generazione (tra quelle presenti nell'archivio del mio Sw). Risultato
P=5.0 , COP=4.41 Classe energetica B (Indice di prestazione Globale 13,7 kWh/m³anno).
Non vi sembra troppo elevato il salto?
Forse è dovuto al fatto che oltre un certo limite di COP la pompa di calore è considerata rinnovabile?
Pompa di calore miracolosa!!!!! Da classe D a classe B
Moderatore: Edilclima
Re: Pompa di calore miracolosa!!!!! Da classe D a classe B
Il motivo è che modificando il COP da 3,21 a 4,41 hai modificato del 38 % il rendimento della PDC, nella trasformazione dell'energia termica in energia primaria