attraversamento copertura piana

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingpignolo
Messaggi: 386
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

attraversamento copertura piana

Messaggio da ingpignolo »

Devo realizzare un impianto gas metano > 35kW (e anche di 50 :mrgreen: ) così composto:
- partenza da contatore in acciaio a vista;
- parte interrata in PE;
- parte a vista sulla facciata del condominio;
- attraversamento in acciaio a vista sulla copertura piana;
- ingresso in CT (che si trova proprio sulla copertura).

Il mio dubbio è su come realizzare quella parte a vista di circa 3metri che va dalla parte finale della facciata (parapetto di copertura) all'ingresso in CT. Devo prevedere qualche protezione per la tubazione?
Sulla copertura c'è già la guaina, quindi non posso farlo incassare nel solaio.
Ugo
Messaggi: 180
Iscritto il: dom giu 16, 2013 15:06

Re: attraversamento copertura piana

Messaggio da Ugo »

Mi viene naturale pensare che se fai la parte in facciata a vista, immagino in acciaio, farai anche la parte in terrazzo in acciaio a vista fino in centrale.
Rispondi