grazie
vrv con ec700
Moderatore: Edilclima
-
ingpignolo
- Messaggi: 386
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
vrv con ec700
Avete mai modellato un impianto vrv con ec700? sto provando adesso per la prima volta, ho inserito PDC come generatore e aria esterna come sorgente fredda... ma a me sembra quasi che venga consiederata come PDC aria/acqua
come procedete voi di solito in questi casi?
grazie
grazie
Re: vrv con ec700
I VRV non sono considerati nella 11300-4.ingpignolo ha scritto:Avete mai modellato un impianto vrv con ec700
Puoi in qualche maniera adeguarti usando un sistema tipo ARIA/ARIA ma devi sceglire bocchette in sistema di emissione e non ventilconvettori.
L'altra cosa enormemente difficile, è il calcolo dei Cc. Devi configuare l'impianto e chiedere aiuto all'assistenza tecnica del VRV
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
ingpignolo
- Messaggi: 386
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: vrv con ec700
mhh... buono a sapersiSuperP ha scritto:I VRV non sono considerati nella 11300-4.ingpignolo ha scritto:Avete mai modellato un impianto vrv con ec700
Puoi in qualche maniera adeguarti usando un sistema tipo ARIA/ARIA ma devi sceglire bocchette in sistema di emissione e non ventilconvettori.
L'altra cosa enormemente difficile, è il calcolo dei Cc. Devi configuare l'impianto e chiedere aiuto all'assistenza tecnica del VRV