Passaggio condotto gas in locale adiacente

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Abser
Messaggi: 483
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Passaggio condotto gas in locale adiacente

Messaggio da Abser »

Generatore termico a condensazione in cucina. Devo passare necessariamente nell'adiacente camera da letto con il condotto di scarico per uscire in bacone e salire esternamente sul tetto. Non ho trovato riferimenti sulla possibilità di tale soluzione e su come proteggere il tubo di scarico. La mia idea è di realizzare uno scarico concentrico 80-125 in vista nella camera da letto e proteggerlo con un cartongesso. Qualche osservazione o suggerimento?
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Passaggio condotto gas in locale adiacente

Messaggio da iltubo »

7129/08 4.51 e 4.52 i condotti devono essere ispezionabili e smontabili, per il passaggio in camera da letto, se ci puoi mettere la caldaia tipo C, penso che puoi passare anche con un bel coassiale ben fissato.